  • 油库库区油污水,生活污水排水管网工程施工方案

    1、工程简介

    油库排水工程,沿油库区域内敷设,本工程开槽埋管,分别采用ø1600,ø1200、ø1000、ø800钢砼,PVC双壁波纹管,铸铁管DN200,埋深约为 米至 米。由于油库库区区域场地地貌类型属滨海平原。地下水位在地表下平均1.4m左右处,受季节气候,潮汛等同等而变化,施工季节在汛期,而且部分管道埋置较深,施工时将引起充分重视。

    1.1工程特点及施工对策

    1.1.1工程特点

    1)工期短:

    由于受施工条件的限制,工程进度可能会受到影响,我们会克服困难,加大投入,保证在总工期内完成

    2)文明施工必须严格按照上海市文明施工要求,全数按照中石化油站内工程施工的要求执行。

    1.1.2施工对策:拟在施工中采取以下对策:

    1)分段施工,合理组织

    将排水工程划分为多个施工段进行施工

    2)在开工初期,加大人员、机械、物质投入力度,严格按规范,规定进行施工,确保工程按质、按期完成。

    2、施工测量

    1、测量依据、程序

    (1) 测量放样依据为设计单位提供的平面控制导线坐标点和水准点、设计图纸。

    (2) 排水工程施工前的工程基准线、控制点、加密水准点放样后,均报书面资料,经监理单位复核合格后,才进入下一步施工使用。

    2、测量仪器

    平面控制点测量放样用托普康GTS602全站仪一台,高程测量用DS2水准仪一台。

    3、平面控制测量

    (1) 首先根据设计交底提供的桩位和坐标、设计图纸,在整个施工范围放出道路中心桩,作为整个工程施工的基准线。

    (2) 根据测放的并经监理单位复核合格的中心桩位,进行加密保护控制,作好中心桩的保护桩,引线桩;

    (3) 所有保护桩,引线桩,必须设置在明显可靠牢固的地段,在农田内或无合适位置,采用现浇钢筋砼来代替。

    (4) 为保证前后标段的顺利衔接,在相接处测放交接点中心桩,并报监理单位复测。

    (5) 管道放样

    根据管道平面布置设计图放出管道、窨井位置,沟槽开挖前,根据管径、沟槽深度、施工工作面宽度,确定开挖宽度,用白灰画出开挖范围,并核定标高,确定开挖深度。

    4、标高测量

    根据现场的水准点,进行二次闭合水准测量核实,并按测量规范要求,在施工范围内相对稳固、不易破坏的地点,每隔100m加密临时水准点,加密临时水准点用1m×1m 20mm厚混凝土保护,并设显目标志。加密水准点经监理复核后使用。在运输、大雨等过程中,所布置的桩易受损坏等影响,应先进行复核校对后方可使用,以保证正确。平时加强观测。

    3、开槽埋管施工

    1、施工方法

    本工程Ф300油污水和生活污水管道为UPVC加筋管和砼管,开挖深度为2.5~3.5米。

    当管道开挖深度小于3米时,采用直壁开槽满堂横列板支撑维护施工,沟槽底设排水明沟、集水井,潜水泵抽水,当发现流砂现象时,采用轻型井点降水。

    当管道开挖深度大于3米时,采用槽型钢板桩支撑围护施工。并设轻型井点降水。




    2、施工工艺流程



























    4、沟槽围护

    (1)横列板护壁施工

    (a) 挖土深度至1.2米,撑好头道支撑,头道支撑稳定后继续挖土,人工配合修土。以后挖土与撑板交替进行,挖土修好边后立即撑板,一次撑板高度为0.6~0.8米,严格控制挖土的高度,严禁挖土深度超过0.6~0.8米。若遇天气变化或土层松软,提前撑好横列板或缩短开挖高度。

    (b) 头道支撑距地面0.7~0.8米,管顶上0.2米处设第二道支撑,支撑水平间距为2米。

    (c) 横列板采用6×20×400cm规格,竖列板采用10×20×250cm方木,支撑柱采用Ф63.5×6钢管加活动支撑头。横列板水平放置,板缝严密,板头齐整,深度排到槽底;每块竖列板上支撑不少于2只支撑柱。

    (d) 上下沟槽采用安全梯,严禁攀爬支撑。

    2、钢板桩插打施工

    (1) 槽型钢板桩采用采用[40槽钢,根据实际沟槽开挖深度和地质情况确定钢板桩长度。沟槽开挖深度3.01~4.00米桩长6米,开挖深度4.01~6.00米桩长为9米,6.01~8.00米桩长为12米。

    (2) 钢板桩排列采用咬口形式。

    (3) 沟槽两侧钢板桩,均采用45kw震动锤插入土中。

    (4) 根据沟槽开挖边线先挖钢板桩槽,槽宽0.8米,深度挖至原土层,暴露地下管线,清除地下障碍物。

    (5) 打桩时先在钢板桩槽内用2根[40钢板桩临时并排,间距为槽钢肋高+2cm,并临时点焊,作为插打钢板桩的定位夹,保证打入钢板桩的垂直度、咬口等质量。

    (6) 打入钢板桩的质量要求咬口紧密,板桩挺直,钢板桩的垂直偏差不大于开挖段长度的1.5%。

    3、钢板桩围囹、支撑柱施工

    (1) 钢板桩支撑柱采用Ø150×6钢管,横向围囹采用[30槽钢。

    (2) 钢板桩垂直上下设三道支撑,第一道支撑距桩顶0.4米,第三道支撑距管顶净距0.2米,第二道支撑为一、二道支撑中间布设。

    (3) 支撑柱水平间距为3米。

    4、钢板桩拔除

    5、沟槽开挖

    (1) 沟槽挖土可分层平行推进或分段平行推进,并做好坑内排水,对产生流砂现象时宜采取井点降水。

    (2) 沟槽段淤泥按设计要求进行挖除,清理干净,并回填30cm厚砾石砂、30cm厚褐黄色粘土分层整平夯实至基底标高。按规范要求进行钢砼垫层施工。

    (3) 开挖出的淤泥堆至弃土场晒干然后外运。

    6、沟槽施工

    (1) 在沟槽开挖前,需对原有部分砼路面、沥青路面用空压机凿除,沟槽开挖采用CAT-100履带式挖掘机。

    (2) 沟槽开挖深度约在2—4.5米,机械挖土应严格控制标高,防止超挖或扰动基底面,应挖至槽底标高以上20cm,预留底层土,然后再用人工挖除,修整槽底边挖边修,并立即进行基础施工。

    (3) 沟槽土方开挖堆土高度不宜过高,堆土离沟槽的距离不少于1.2米,挖机停放的位置必须平稳,开挖出来的土方运至弃土场堆放。

    (4) 采用横列板支护方式,横撑板采用钢撑板,其尺寸为厚6.4cm,宽20cm,长400cm,竖列板采用20#槽钢,撑柱套筒使用DN63.5×6 钢管。

    (5) 横列板水平放置,板缝严密,板头与板头间齐正,深度到基础面,竖列板插至碎石基础面,在拆除底档铁撑柱进行排管前,用短木在混凝土基础侧面与坚列板之间对称设临时支撑,铁撑柱二头水平,每层高度一致,每块竖列板上支撑不应少于二只铁撑柱。

    (6) 开槽埋管施工过程中除了处理好施工沿线排水外,还做好沟槽内排水工作,槽内两侧开挖排水沟和集水坑,槽内水从集水井抽至附近排水管道或沟浜,再挖底层土,铺筑管道基础,排管,直至回填土施工全过程中,沟槽内不积水,绝对不允许在水中作业。

    (7) 根据本工程情况,挖出的Ⅱ类土较多,因此在进场后先对现状路况进行实地测量,进行土方平衡,尽量将管道中挖出的湿土,差质土运至储堆土点,而根据平衡结果,管道回填土时结合路基平整进行,尽量减少土方驳运工序。

    对填土必须严格按规范施工,不得用挖土中Ⅱ类土回填,不足土方需外运;

    7、沟槽排水、井点降水

    沟槽开挖深度>3m采用井点降低地下水,同时结合槽底明沟排水的方案,由于上海地区雨水较多,明排水不可缺少。施工排出的水排入附近临时排水沟中。管道埋深在3米左右,一般不用井点,3米以上将采用单排井点;单排井点按下列顺序进行:

    (1) 挖井点沟槽,敷设集水总管;

    (2) 冲孔,沉设井点管,灌填表砂滤料,将井点管同集水总管连接;

    (3) 安装抽水机组,连接集水总管;

    (4) 试抽。

    8、基础施工

    (1) 本工程管道基础均为钢砼基础。

    (2) 基础铺筑前必须复核标高,用水准仪引测标高并在沟槽底部每隔2—3米钉一只样桩,以便控制垫层面和基础面。

    (3) 沟槽如有超挖处,应用砂砾或旧料填实,不得用土回填。

    (4) 根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用垂球和塔马控制基础的位置;

    八、铺管

    (1) 根据设计要求,预留支管敷设至道路红线外,所有预留管管端采用机砖封堵。

    (2) 砼管和UPVC加筋管的成品管供应商必须具备制管的资质和能力,生产模具及配套设备必须经项目监理的检查认可。管材的性能、生产材料和技术指标都必须符合招标文件要求。

    (3)在管道铺设前,对管材逐一检验,不符合标准者不得使用,管材的吊装要安全,装卸过程中应使用柔性悬带或绳带进行吊卸,严禁用钢丝绳串心吊运,起吊时轻起轻落,防止碰撞损坏管端。要采用双点起吊,严禁单点起吊,防止在起吊装卸过程中抛扔或撞击管节。卸下的管节应放在托架或托板上,不可放在窄平的支撑物上,严禁将管材成品放在易燃或火源附近,不宜长期露天存放。管道敷设完后,发生超出限定的损坏范围时,应将损坏的管道段或整根管更换重新铺设。

    (4) Ø300UPVC加筋管下沟槽,采用人工卸管和排管,挖机辅助。有利于排管快速,安全,文明施工,运至沟槽边待用的管节应按规定在槽边放置放垫稳,卸管的挖机汽车吊应停放在坚实的地上,并离开一定安全距离,若地面松软可铺路基箱进行停放。

    (5)Ø300UPVC加筋管接口采用弹性密封柔性接口。

    管材生产已配有橡胶圈接口,应按产品规定的接口形式配套使用。橡胶圈接口应遵守以下规定:

    A、接口前,应先检查胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置及插口应插入承口深度,接口作业所用的工具。

    B、接口作业时,应先将承口的内工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物并涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

    C、插口入位后插入承口。小口径管宜用人力,可在管端部设置木档板,用撬板使被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。管道可用缆绳系住管材用手搬葫芦等提力工具,严禁用施工机械强行推顶管插入承口。

    (6) 根据高程样板上定出的管道中心位置,拉出中心线,吊上垂线。

    (7) 排管时用水平尺检查管道坡度,每排二只管节即用高程样板复核一次管节底的标高,特别管道坡度应严格按照设计坡度。

    (8) 窨井处应将一只管节锯成二个半节管子,带承口的半节管子排在窨井的进水方向,带插口的半节管子应排在窨井的出水方向。

    (9) 放松手拉葫芦后应进行下列检查:管节高程和中心线;插口之间的间隙,垫块是否脱落;密封圈是否扭曲,挤出,脱槽;管节是否回弹。

    9、管道接口

    本工程中开槽埋管的管道均为柔性接口,为确保接口的良好,严格按规范施工;对橡胶圈必须严格检查,其几何尺寸的正确,搭接处强度,表面有无受污油类或碱类等腐蚀,表面光滑平整无气泡;

    橡胶圈存入需防止阳光直射,并防止扭转,受挤压等变形因素,还需防止受有害物质接触,影响质量,在接口前先将管子二端清洗干净,并测定好轴线和标高,承插式管道采用手拉葫芦,保证接口的密闭;

    其性能应符合下列要求:

    (1)邵式硬度50±5 (2)伸长率(%)≥500

    (3)扯断强度≥16MPa (4)永久变形≤20

    (5)老化系数≥0.8

    10、砼坞膀

    管道坞膀按规范采用砼回填至管顶,砼回填需管道二侧同时分层回填,为使回填砼密实,并用插入式大口径震捣器振实,以保证质量。

    十一、回填土

    由于管道回填处于道路范围内,而且填土较厚,填土质量好坏直接影响道路质量,因此对回填土有严格要求;

    (1) 回填土质的严格要求

    沟槽内填土不得使用含有腐殖土,生活垃圾土,淤泥,淤泥质土,不得含草皮及要根等杂物,不得含木材,塑料等有机质,超过10cm粒径的土块和其它块状物均应打碎填入;建筑垃圾填入时应妥善处理,应分散均铺,薄层碾压;填土最佳土质为原土内的砂质粉土应尽量利用;

    (2) 填土厚度的正确选择

    由于沟槽较狭,不能采用压路机,应采用蛙式打夯机夯实,夯实厚度小于等于20cm,而且应均匀踏夯为主,不得漏夯,在蛙式打夯机不易夯到之处采用人力夯锤加振,保证密实度;

    正确掌握填土内的最佳含水量,土的适宜含水量;

    砂性土7%—12% 粉性土7%—18%

    亚性土9%—16% 粘性土9%—16%

    最佳含水期根据气候和其它影响条件,选择前述的含水量范围,干旱季节可适当多一点,雨季必须减小,地下水位高时必须减小;

    土中含水量太小时,土粒疏松,而土中孔隙相连通,水少而气多,在外界压力作用下,虽土中气孔外排,土粒移动性差,故仅呈表面状态,因此夯实效果差;土中含水量过大时,孔隙中有了自由水,夯实难以全部排出自由水,减小了有效压力,夯实效果差,若加大压力,反面使自由水带动了土体滑动,形成“弹簧土”现象;则必须时常掌握土的最佳含水量,进行夯实得到最佳的夯实效果。

    11、窨井施工

    (1) 按设计图纸和上海市排水管道通用图取用,向操作人员详细交底,合理安排施工。

    (2) 钢筋混凝土现浇窨井应按设计图纸和图集,参照有关钢筋混凝土结构的技术规程实施。

    (3) 窨井砌筑用的砌砖浆标号必须符合设计要求,设计无法注明时可取用强度为m10的砂浆,并按水泥品种选择配合比。

    (4) 在砌筑的基础面上,应铺筑砂浆后方可砌砖墙,砌砖墙应做到砂浆饱满,墙面平直,边角整齐,宽度一致,井体不走样,砌砖应夹角对齐上下错缝,内外搭接。

    (5) 砖墙砌筑至设计高度时,应采用1:2水泥砂浆进行墙体抹灰,粉刷前应将砖墙面洒水湿润,粉刷用水泥砂浆的黄砂应经过筛选,抹面工作应分二道工序进行,先刮糙打底后抹光,抹面宜先外壁后内壁,抹面厚度除设计有特殊要求外一般为15mm,刮糙厚度一般控制在10mm内,用直尺刮平,木蟹搓平表面应粗糙或划出纹路,刮糙水泥砂浆终凝后应及时粉刷二道水泥砂浆并压实抹光,抹面终凝后应做好湿治养护,不得有起壳,裂缝等现象,粉刷接缝是渗漏的薄弱环节,故内外墙的粉刷接缝位置不宜在同一截面上,应予错开。

    (6) 窨井流槽用砖砌筑,流槽高度为管径的1/2,两肩略向中间落水,砖砌流槽必须用1:2水泥砂浆抹面。

    (7) 盖板的四周用1:2水泥砂浆坞牢,抹成45度三角接缝,缝高为50mm,窨井盖座采用防盗盖座。

    (8) 窨井上预留管的管径,方向和标高均应符合设计要求,预留沟管应与墙面接平,窨井与沟管的连接处,应用1:2水泥砂浆抹成45度三角接缝。

    12、磅水检验

    (1) 重力流排水管的水压试验采用闭水试验方法进行;

    (2) 污水管道必须逐段(两检查井之间的管道为一段)作磅水试验;在流砂地区的雨水管道每四段不得少于一段进行磅水试验。

    (3) 公称等于或小于800mm的管道可采用磅筒进行闭水,公称直径大于等于1000mm的管道,用窨井进行磅水试验。

    (4) 磅水试验前,砌筑缝水泥砂浆及混凝土应达到设计要求,并在管道预先充满水24小时以上才能进行磅水试验。

    (5) 闭水试验时应按要求水头高度先加水试压20分钟,待水位稳定后才进行正式闭水试验,计算30分钟内水位下降的平均值。

    (6) 闭水试验水头为检验段上流管道内顶以上2m。对于公称直径大于800mm的管道在采用带检查井进行闭水试验时,若其井顶与管内顶的距离小于2m时,则闭水试验水头高度应至检查井顶为止。

    十四、根据本工程施工图纸上一部分管道离黄浦江比较近,要穿过防汛墙,我公司将与设计方再指定专项施工方案,以确保施工的正常进行。


    一、综合说明

    工程名称油库室外给管改造工程施工方案

    本工程给排水工程的主要内容为:球墨铸铁给水管和钢塑复合管的铺设,闸阀、止回阀、多级离心泵、水平螺翼式水表的安装。

    管材、管件:

    施工所使用的管材:球墨铸铁给水管、钢塑复合管。

    管道工程施工:

    (1)球墨铸铁管安装工艺流程:

    安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验。

    (2)钢塑复合管安装工艺流程:

    安装准备→预制加工→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。

    管线位置按图,施工时与甲方联系配合施工;三通和弯头处须设置混凝土支墩;

    管顶覆土:管道在车道下复土厚度大于0.8米,当管道在车道下复土厚度小于0.7米时采取管道保护措施。

    水压试验 :

    钢塑复合管工作压力+0.5MPa(不小于0.9MPa),球墨铸铁管2倍的工作压力。

    冲洗消毒

    冲洗消毒时间定在水压试验合格后,对管道进行消毒清洗。进水口选择视现场水源情况以满足冲水量为准,待水质检验合格后,24小时内并管网。

    基础排水和防止沉降措施

    沟槽排水是一项非常重要的工作,若排水不当必然导致原状土地基破坏,影响下道工序。

    1、 开槽后如遇地下水,在沟槽底的一侧排水沟。用抽水泵将沟槽内的水抽出并就近排入下水道,以保证下一步工序操作安全。

    2、 为确保排水畅通,必须经常对投入的水泵进行检查。

    3、 将沟槽内积水排净后,回填细土并夯实,确保新铺管道不沉降。

    工期:

    见:进度表

    1编制依据

    《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)

    主要工程量

    铺设DN200球墨铸铁管1160米,球墨铸铁管DN150 1725米,球墨铸铁管DN100 1498米,钢塑复合给水管DN50 1610米,钢塑复合给水管DN25 270米;及其他闸门等附属设备。

    2.材料组织

    根据工程量,施工进度计划安排,按设计图纸与实际数量要求,及时组织各种材料进场。


    二、主要施工方法

    1、施工流程

    测量放线→材料、设备验收及布管→沟槽开挖→管道安装→阀门安装→井室砌筑→管道回填→管道压力试验。

    2、测量放线

    2.1、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。

    2.2、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔50米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属设施等部位桩应同时放出,各桩点应做好拴桩记录,以便在丢失、破坏时能够及时、准确补测、恢复。

    3、材料验收及运输

    3.1、管材、管件的质量检查

    3.1.1、在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证,并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。

    3.1.2、不得采用有任何损坏迹象的管道,发现有质量问题的管材和管件应妥善处理。

    3.2、管材管件的装卸和存放

    3.2.1、管材、管件装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。

    3.2.2、管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必须可靠。

    3.2.3、管道可采用一个或两个支撑点起吊,应保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。

    3.2.4、装卸采用软吊带,严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。

    3.2.5、当管道直接存放在地上时,地面应平坦。严禁将管道存放在尖锐硬物上,所有堆放的管道应加木楔防止滚动。

    3.2.6、管道应按规格分类堆放。每堆一层应垫放枕木,枕木间距应小于1/2管道长度;管道堆放高度不得超过2m。

    3.3、管道运输

    3.3.1、管道运输前应做好管壁和接头的保护。

    3.3.2、管道在运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,并分别在管底嵌入木楔保持稳定。

    3.3.3、管道在运输车上的堆装高度不得多于2-3层。

    6.4、沟槽开挖

    4.1、开挖前的准备

    4.1.1开挖前进行现场调查以查明以下情况:

    4.1.1.1、施工期间地下水位、土质情况

    4.1.1.2、地上、地下构筑物分布情况,并与甲方洽谈处理方案

    4.1.3、制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。

    4.2、土方开挖

    4.2.1、本工程采用人工开挖、清底的施工方法。

    4.2.2、沿沟槽底部每隔10米钉(30×30mm)木桩,以控制槽底高程。沟槽严禁超挖,如个别地方超挖则回填砂砾土回填密实。沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶避免出现振动荷载。

    4.2.3、该工程沟槽均采用人机明开施工。

    4.2.4、槽底标高位于软土或不稳定土层内且深小于0.5米时,应全部清除并挖至好土层,用砂砾土回填夯实至管道基础底部,密实度不可小于90%;当深度大于0.5米时,应抛片石至0.5米,然后用砂砾土回填夯实至管道基础底部,密实度不得小于90%。再按管道基础做法铺设0.15米砂垫层。

    4.2.5、沟槽土的堆放

    沟槽土及材料堆在距沟边0.8米以外的位置,土的堆置高度不能超过1.5米。以保障施工安全,且不得掩埋已建地下管道的井盖,妨碍其正常使用。

    4.3、在沟槽开挖期间,必须严格保护沟槽两侧永久性工程设施的稳固,如发现问题,要立即停止施工,并及时通知监理工程师,凡业主提前指出的与管道交叉的各种地下管线,施工开挖时必须严格保护。

    4.4、沟槽开挖允许偏差:中心线位移为±50mm,高程偏差为±30mm。

    4.5、排水措施

    4.5.1、凡有地下水的沟槽应及时排水,槽底必须无浸泡现象,以保证管道的干场作业,并使地下水位降至槽底面0.5米以下,且降水作业持续到回填完毕。

    4.5.2、在沟槽内采用明沟和集水井排水,采用明沟排水方法为沿沟槽每隔一定距离(根据渗透系数计算)设一座砖砌集水井,井径0.8米,井底比槽底深0.5米,井内稳2″泥浆泵,集水井之间沿沟槽一侧做排水沟,排水沟为0.3×0.3米,并以3‰坡度坡向集水井,沟槽内水应排入指定地点,排水时排水口应做滤网,防止对当地水质污染。

    4.5.3、施工中遇雨天增设集水井及水泵,集中排水将水位降至沟槽底部以下0.5米,确保干场作业,直至回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时,才可停止和拆除降、排水设施,雨季施工还应在沟槽顶部两侧分设挡水堤或截水沟,以防止地面水流入沟槽。

    4.5.4、沟槽开挖完毕后应请监理工程师验槽,合格后方可进行下道工序。

    5、阀门安装

    5.1、阀门安装

    5.1.1、阀门在安装前应根据设计要求核对阀门的型号及法兰、螺栓的规格和数量,复核产品合格证和试验记录。

    5.1.2、阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇铸不足等缺陷。

    5.1.3、阀门在关闭状态下安装,安装时按介质流动方向确定其安装方位。

    5.1.4、阀门安装应牢固,严密,启闭灵活,与管道轴线垂直。

    5.1.5、紧固螺栓采用不锈钢螺栓。

    6、管道支墩施工

    6.1、在管道的弯管、变径、三通处应设置固定支墩。支墩应包围住管件,并应设置在原状土上。

    6.2、止推墩的受力一边应支承在原状土层上,否则土壤应分层夯实。

    6.3、阀门必须有足够的加固,在阀门井内设置卡环、支墩等固定阀门的装置。

    6.4、当沟槽中的地下水对空管道的浮力很大时,应先用绳索将管道固定在砼座或其他固定座上。

    7、管道回填

    7.1、管道按设计标高敷设后须尽快回填,沟内如有积水应排除。

    7.2、管道基础到管顶以上0.75米范围内,必须采用人工回填,且应采用轻夯压实。

    7.4、管区的夯实应从沟槽壁两侧同时开始,逐渐向管道靠近,严禁单侧夯实。

    7.5、回填土内不得含有有机物、砖块及大于20mm的石子。

    7.6、在管道试压前,管顶以上回填土厚度不宜小于0.5米,可留出管道接头处0.2米范围内不进行回填,管道弯头、三通等特殊部位在试压前必须回填至设计地面标高。

    7.7、管道试压后大面积回填,宜在管道内冲满水的情况下进行。

    7.9、为保证中砂回填的密实度,可适当洒水分层夯实。

    8、井室砌筑

    8.1、各井室应严格按标准图集中的几何尺寸和技术要求砌筑,各井室基坑开挖后不间断的排水,确保干槽作业,排水方法采用基坑一角挖集水井,集水井内设潜水泵,进行排水,直至井室施工完毕复土后,才能停止排水,防止井室“上浮”。

    8.2、所用材料要有合格证,混凝土砂浆要有配比试验结果,质保、质检资料必须真实齐全。

    8.3、各种井室土建施工过程中,各种预留孔洞、预埋铁等严格按图纸位置预留设置,禁止剔凿现象。

    8.4、各种设备井井墙内外均作防水层。

    8.5、井盖应与其相应道路地平面保持水平,不得高出或低于相应道路地平。

    8.6、各种钢筋绑扎严格按钢筋图进行,遇孔洞处应自行切断。

    8.7、施工完毕及时将井室清理干净。

    9、水压试验

    水压试验前检查如下:

    ①、后背及堵的设计和计算。

    ②、后背平整与管道轴线垂直。

    ③、各部分管件的支墩与加固必须符合受力要求。

    ④、各串水、放气设施完好。



  • 9
    顶一下
    顶一下
    收藏本文
    收藏本文
  • 保存一下我这几天加班写的施工方案相关文章

  • 本帖已赚工分: 12
    本帖已赚金币: 0
    ----------------------------------------------

    【军团军职】武装部长
    【军团军衔】上将
    【军团军籍】军人证编号:CC--0203
    华夏民族之屹立 炎黄子孙之荣耀
  •  
  • 军号:1320881
    头衔:天涯沦落人
  • 金币:1336 枚 / 排名:8457
    工分:367596 / 排名:245
    本区职务:优秀会员
2009-5-3 10:40:38
2
  • 发帖心情

    基坑土方开挖施工方案

    1 工程概况






    2 施工策划

    1、指导思想:为确保在基坑挖土施工,应遵循两个“万无一失”的原则,即“安全万无一失”,对周围环境“万无一失”。挖土时必须做到“快挖快覆混凝土”。

    2、由于基坑采用轻型井点,为防止土方塌方,基坑开挖边坡必须采用1:1.5大放坡,以确保土体稳定。

    3、本工程挖土量大、工期紧,施工难度高。充分考虑基坑挖土、外运土、进出道路、载桩、保洁、人工修土配合等各方面的因素,必须采用最佳的施工方法,合理安排,确保本工程顺利施工至结束。在挖土开始前,预先在基坑内土方运输车行驶路线上铺设好道板,以确保土方运输车辆正常形式畅通。

    三、施工顺序:

    施工准备 场地平整 测量放线 轻型井点施工 井点降水 土方开挖(同时截桩,修土) 深基坑土方开挖(同时截桩,修土) 浇砼垫层

    3.2施工准备

    组建项目指挥部

    3.2.1 本工程挖土量约3500m³,由于仅局部采取降水措施,施工难度大,为确保工程顺利进展,首先组建一个项目指挥部,总指挥下设:

    技术组:主要负责施工方案的制作及施工过程中技术问题的处理。

    土方组:主要负责基础土方挖土、外运、弃土场地。

    配合组:配合前方施工,机械维修及路口指挥、保洁等。

    3.2.2 设备准备

    根据施工要求,及时落实好施工设备以及配套的其他材料、工具等,以确保工程顺利施工,计划投入设备如下:

    序号 机 械 名 称 单位 数量 备注

    1 挖机EX200

    挖机PC220 台

    台 1

    1 1.6m³

    1.2m³

    2 走道板(钢板) 块 10

    3 塔吊 台 1 40吨米

    4 运土车辆 辆 5 15吨

    5 轻型井点 套 4

    3.2.3 办理好有关手续

    根据上海市有关文件,结合现场施工实际情况,在开工前必须和有关部门联系,搞好协调工作,办理好所有有关手续,以保证顺利开工。

    3.2.4现场施工管理准备

    施工前,指挥部负责带领各部门施工组,对施工项目的质量、进度、工期进行交底,对施工方案进行详细的讨论、研究、做到分工明确,责任明确,要求明确。

    指挥部负责每天召开施工协调会,认真听取采纳甲方和监理的意见和方案,布置当天施工任务,处理施工中发生的一切生产、技术对外协调问题,各部门按要求做好每天的施工记录,做到准确无误。

    3.3场地平整

    土方开挖前,首先进行场地平整,把以前所遗留下来的建筑垃圾清除干净,修建施工现场临时道路,埋设好施工用水,用电管线,确保三通一平。

    3.4测量放线

    设置测量控制网,包括基线和水平基准点,设在不受基础施工影响处, 基坑开挖前,根据控制线放出基坑灰线(边线),放线时应按要求放出边坡宽度。灰线、标高、轴线应进行复核,检查无误后报监理审定方可进行挖土施工。

    3.5轻型井点降水

    考虑本工程基坑较深,为不影响基坑土方的正常顺利开挖,在挖土前,采用轻型井点降水,降水至挖土面以下0.5m处。

    3.5.1 井点管的埋设

    3.5.2埋设顺序

    先埋设总管,再埋设井点管,用弯管将井点管和总管连通,然后安装抽水设备。

    3.5.3埋设方法

    井点管埋设分振动水冲孔与埋管两个过程,冲孔直径为30mm,深度应比虑管深0.5m左右,冲孔后立即拔出冲管,居中插入井管,并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层。砂滤层填灌要保证间距均匀。虑砂宜选用干净粗砂,填灌均匀,灌砂高度达2m以上以保证水流畅通。井点管填砂后,用粘土以防漏气。井点管埋设完毕。应接通总管与抽水设备进行抽水,检查有无漏水、漏气、出水是否正常,有无於塞现象,如有异常情况,应检查修好后方可使用。

    3.5.4井点管的使用

    井点使用时,应保证连续不断地抽水,并准备双电源。正常出水规律是“先大后小,先混后清”。

    井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉陷观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护措施。

    3.6土方开挖

    因本工程基坑内含有试桩,因此,挖土过程中要配备足够的人员进行截桩、修土工作,保证截桩、修土工作紧跟挖机作业,以保证施工的连续性,确保按预定的计划完成施工任务。

    3.6.1挖土方法

    3.6.1.1土方开挖前在基坑范围外1m出埋设井点降水,以便降低地下水位,利于日后挖土。

    3.6.1.2本工程土方开挖采取大面积开挖。

    3.6.1.3吸取以往基坑挖土的教训,本工程基坑采取轻型井点降水。

    3.6.1.4基坑大开挖边坡按1:1.5放坡。

    3.6.1.5根据标高控制,一次挖到基坑底面以上300mm,余土及附带在基础桩上及周围挖机挖不到的地方,由配合挖土人员尽快挖除,并及时抛至挖机工作面内,以便把余土全部带出,做到挖一块,清一块。在挖土过程中注意对工程桩的保护,严禁挖土机械碰击工程桩。若在挖土过程中遇到地下暗浜,则在暗浜内铺填块石,经监理验收后在铺填碎石,以保持基底稳固平整。基坑挖好后,应对基底进行抄平,修整并向监理报验,为防止坑底扰动,基坑完好后,并及时进行砼垫层浇筑。

    3.6.2挖土标高控制

    机械挖土标高控制在基底以上300mm处,余下土方改用人工挖土至低标高,标高误差及平整度均严格按规范标准执行。机械挖土接近坑底约500mm时,由现场专职测量员用水平仪水准标高引测至坑底,然后随挖机逐步向前推进,将水平仪置于坑底,每隔2-3m调置一标高控制点,纵横向组成标高控制网,以准确控制基底标高,严禁超挖。

    3.6.3 边坡稳定安全措施

    3.6.3.1 做好地面及基坑排水措施,避免场地周围及基坑内积水,以防造成边坡塌方。

    3.6.3.2 边坡开挖应采取沿等高线自上而下分层、分段依次进行,严格按1:1.5坡度进行放坡,避免先挖坡脚,造成坡体失稳。

    3.6.3.3为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近坑底标高或边坡边界,应予留300mm厚土层用人工开挖和修破,避免随意切割坡体的坡脚。每挖1m应检查边线和边坡,随时纠正偏差。

    3.6.3.4为防止边坡滑坡,挖土上边缘距边坡坡脚不得小于2m。

    3.6.3.5若发现滑坡裂缝,应及时填平夯实,对肯能出现的浅层滑坡,如滑坡土方量不大时,将滑坡体全部挖除、对于已出现的滑坡可采取卸荷减重,在滑坡体上削去一部分土,坡脚堆土以及局部支档等措施进行整治。

    3.6.3.6 若出现边坡塌方事故,应及时组织人力将塌方的泥土清除,用装土草袋堆砌坡脚,并将Φ48钢管打进土层做临时性钢管支撑,防止土体继续滑动。

    3.6.4 截桩

    因本工程基坑内试桩及少部分预应力管桩,需进行截桩,每段长度为500mm左右以便装车,截下的桩均随土方一起运走,当挖土至设计标高时,应注意不得挖断工程桩的锚筋,将钢筋剥出,以便日后处理。

    3.6.5基坑开挖施工的检测

    3.6.5.1 环境监测

    基坑开挖时,由于土体的受力状态发生变化,基坑周围的土体向压力最小方向移动,使周围的构筑为发生位移,造成不均匀沉降,产生倾斜。另外,由于开挖时坑内外水位发生变化,宜使土体发生位移,影响建筑物安全,为了保证在手工过程中建筑物的安全,并对肯能出现的危害及时作出预报或采取措施,固要进行地表沉降监测以及土体侧向位移监测。

    3.7基坑排水

    基坑开挖至基底后,在基坑四周设置排水明沟和集水井,排水明沟应沿四周相互贯通(内部设纵、横向碎石盲沟与明沟贯通),并沿变长每隔20m间距设置一个砖砌(干砌)集水井,井深500-600mm用潜水泵排除聚积的雨水渗水,此外,为防止淤泥浆水堵塞水泵,集水井内应采取钢筋作骨架,密网维护的笼子予以保护,派人日夜抽水。

    基础上部四周也设置有规则的排水明沟至下水道,采取有组织的排水,避免地表雨水流入基坑。

    3.8垫层浇捣

    素砼混凝土垫层应紧跟挖土速度采取随挖、随修整的方法,经设计、勘测、监理等部门验收合格后立即浇筑砼垫层,以避免地基长时间暴露在外,遭受雨水和施工扰动降低承载力。砼垫层浇筑前,应由关切采用水准仪操平并用竹桩作出标记。砼垫层的振捣,采用平板振动器往复振动二遍,并结合小滚筒碾压、抹平,确保其绝对密实,平整、以利正确弹线和支模。

    4 质量保证措施

    4.1 坚持质量第一的方针,严格落实质量责任制,认真执行本工程方案和项目施工组织设计中的有关规定,服从项目经理部的统一调度,杜绝一切违章行为的出现。

    4.2 严格按给定的标高控制点和工作界限挖土,杜绝超挖和乱挖现象的发生,挖至基坑底板时,须留300mm厚土采用人工铲平修整。

    4.3做好对工程桩的保护,挖土挖至工程桩时,应防止挖机碰撞桩身和严禁用挖斗侧撞桩身。

    4.4 配备专人,及时测量并控制开挖标高,以防超挖造成对工程质量的影响或因少挖造成人工土量的增加,所有测量仪器应配有检定证。

    4.5 在整个土方施工阶段应始终保持低于工作面的排水明沟的畅通,做好明排水工作。

    4.6土方开挖应符合土方开挖工程质量验收标准

    5 安全保证措施

    5.1认真学习并切实执行各项安全生产的规章制度,严格落实各级各类人员的安全生产责任制。严格遵守安全操作规程和安全措施等规定,做好各项安全交底,加强安全教育和安全检查,杜绝一切伤害事故的发生,现场所有的施工人员都要严格遵守安全生产六大纪律,正确使用劳动保护用品,严格遵守工地上的有关规定。

    5.2 配备专职安全员,落实安全生产责任制和各项安全措施的实施。

    5.3 挖土司机、电工持相关特种作业有效证件上岗。

    5.4及时在施工现场内及各出入口配备足够照明,以保证夜间施工的安全。

    5.5在各出入口安排好值班指挥人员,以防车辆在出入时发生意外事故。

    5.6在挖机施工时,要配备上下二级指挥注意观察,确保配合截桩修土人员的安全,任何人不得在挖斗回转半径内停留和作业。

    5.7严格控制边坡荷载,土方开挖后沿边坡顶5m范围内不准堆放材料等重物确保边坡安全。

    5.8及时做好坑边维护措施,基坑边连续设置临边防护栏杆。

    5.9在基坑东西两侧分别设置扣件式钢管斜梯,方便作业人员上下基坑作业。

    5.10所有机械设备在作业前,必须按规定作好例保,以保证设备处于良好状况。施工设备必须定机定人,机操人员必须按照规程作业,严禁违章作业。

    5.11现场施工用电设备应配备专用电箱,实行“一机、一闸、一漏、一箱”。

    5.12施工现场设有专人负责安全管理。

    5.13所有施工车辆进出装土现场减速。禁止鸣号。服从指挥人员指挥,所有驾驶员必须遵守交通规则,按指定路线行驶。

    6 保洁措施

    6.1土方开挖前,作好挖土卸点的申报工作,办好处置证。

    6.2开工前协调好交通,市容等有关管理部门的关系,以取得他们的支持和帮助,办好一些手续。在各种机械选择中,优先选用具有环保装置低噪音的机械,并经常进行专项保养。

    6.3确保运土车辆出门不污染附近道路

    6.3.1派专人值班,及时清扫车辆洒落的泥土,每日工作后及时将道路清扫冲洗干净,派专人沿途检查、清扫,以确保不污染道路。

    6.4在整个工程中对场内外环境均派专人负责监督,随时整治有害环保的行为。


  •  ----------------------------------------------

    【军团军职】武装部长
    【军团军衔】上将
    【军团军籍】军人证编号:CC--0203
    华夏民族之屹立 炎黄子孙之荣耀
  •  
  • 军号:1320881
    头衔:天涯沦落人
  • 金币:1336 枚 / 排名:8457
    工分:367596 / 排名:245
    本区职务:优秀会员
2009-5-3 10:41:54
3
2009-5-3 10:54:00
4
  • 发帖心情

    原创加精华啊

  •  ----------------------------------------------
    一发一发的狙击达姆弹飞快地射击了出来,山坡上所有的日军士兵突然间惊恐地发现自己身边的机枪手和操炮手一个个地全都变成了尸体,汩汩的血洞在每一个倒下士兵的脑门上狰狞地显露着,没有一挺机枪能够持续地提供火力支援,仅有的两挺躲在岩石后面射击的机枪也被从天而降的榴弹炸成了零件。

    欢迎兄弟们我的小说『铁麾前行』谢谢!欢迎兄弟们我的小说『铁麾前行』谢谢!欢迎兄弟们我的小说『铁麾前行』谢谢!
2009-5-3 11:43:28
5
2009-5-3 11:57:43
6
  • 发帖心情

    我收藏起来了啊

  •  ----------------------------------------------

    【封楼帮】军号:FLB-00032
    冷雨吹寒,横扫媚花收尽。偶抬望眼,豁眸一树凛。南空傲挺,漫卷红幡飘印。高擎火炬,燃烧成锦。
    絮吐温馨,为万家,暖被枕。纵枝欢唱,笑霸桥柳嫩。任离手攀,付与愁怀临品。英雄本色,列春天阵!
2009-5-3 12:34:03
7
  • 发帖心情

    开个原创了,可以得A级精华

  •  ----------------------------------------------

    海纳百川 有容乃大 壁立千仞 无欲则刚
2009-5-3 14:16:18
8
2009-5-3 14:31:56
9
  • 发帖心情

    羡慕。。。。

    不表明原创?

  •  ----------------------------------------------

    [封楼帮]职务:青龙堂军士
    [封楼帮]军号:FLB-02038

2009-5-3 14:35:32
10
  • 发帖心情

     以下是引用永恒永恒 在第9楼的发言:
    羡慕。。。。

    不表明原创?

    原创也没啥 呵呵


    偶还没搞完 继续去写

  •  ----------------------------------------------

    【军团军职】武装部长
    【军团军衔】上将
    【军团军籍】军人证编号:CC--0203
    华夏民族之屹立 炎黄子孙之荣耀
  •  
  • 军号:1320881
    头衔:天涯沦落人
  • 金币:1336 枚 / 排名:8457
    工分:367596 / 排名:245
    本区职务:优秀会员
2009-5-3 15:41:26
11
  • 发帖心情

    油库3500立方钢砼事故池施工方案

    工程简介

    本工程3500立方立方钢砼事故池是高桥油库排水管网改造工程的较重要的核心工程。

    坐落于油库库区内事故池,为钢筋混凝土箱体结构事故池箱体长50.7m,宽为25.7m埋深约3.5m左右。由于相邻构筑物和池箱体扶壁构架体实际开挖量约为60×3.5m不可能实行放坡大开挖,所以我们选用拉森钢板桩土壁支撑,采用板桩支护既能档土又能防水。

    事故池工作量较大,施工周期可能略长,受季节气候、潮汛因素和地下水位较高影响,我们将采用多组轻型井点降水,并结合坑底排水沟流入集坑中,然后用水泵抽走,确保基坑底土结构遭到破坏。总之3500立方米事故池施工全过程我们将会特别重视。

    施工流程:

    场地清理 定位 打钢板桩 井点抽水 大开挖 底板砼垫层 池底和池壁立模和绑扎钢筋 池底和池壁连续浇捣混凝土 混凝土养护 拆模 防水砂浆粉刷 回填土

    一、施工测量定位

    1、工程施工测量将根据业主提供的坐标点和高程控制点,结合总平面图和施工平面布置图,建立适合本工程和检测的平面控制网和高程控制网。

    2、各种控制点的设计、选点、造标与埋设均应符合工程测量规范(GB50026-93)及业主要求。工程开工前由测绘工程师编制详细测量方案。

    3、现场的平面控制采用全站仪、精密经纬仪进行闭合施测,高程控制采用水准仪,垂直度控制:滑模工程采用采用一般经纬仪.沉降观测采用精密水准仪,根据初定、精测和复测的程序进行。施工期间各控制点应加以妥善保护,定期进行检查,防止遭到损坏。

    4、沉降观测:沉降观测点的布置严格按设计及规范要求,所有沉降观测点埋设完后,应及时将观测点保护好,以免在施工中观测点损坏而影响观测的准确性。第一次沉降观测在观测点安设稳固后及时进行。

    5、所有仪器和钢尺在使用前都必须送计量局进行检定,检验合格后方可使用。

    二、拉森钢板桩施工

    1) 槽型钢板桩采用采用[40槽钢,根据实际沟槽开挖深度和地质情况确定钢板桩长度。沟槽开挖深度3.01~4.00米桩长6米,开挖深度4.01~6.00米桩长为9米,6.01~8.00米桩长为12米。

    2) 钢板桩排列采用咬口形式。

    3) 事故池四周钢板桩,均采用45kw震动锤插入土中。

    4) 打桩时先在钢板桩槽内用2根[40钢板桩临时并排,间距为槽钢肋高+2cm,并临时点焊,作为插打钢板桩的定位夹,保证打入钢板桩的垂直度、咬口等质量。

    5) 打入钢板桩的质量要求咬口紧密,板桩挺直,钢板桩的垂直偏差不大于开挖段长度的1.5%。

    三、钢板桩围囹、支撑柱施工

    1) 钢板桩支撑柱采用Ø150×6钢管,横向围囹采用[30槽钢。

    2) 钢板桩垂直上下设三道支撑,第一道支撑距桩顶0.4米,第三道支撑距管顶净距0.2米,第二道支撑为一、二道支撑中间布设。

    3) 支撑柱水平间距为3米。

    4)钢板桩拔除

    5)钢板桩布置示意图


    四、施工井点降水

    1、现场情况

    施工区地势低洼开阔,土壤属软质,地层从上到下为粘土、亚粘土、轻亚粘土,地下水位埋深1.3~3.5m。水池的外型尽寸为50m×25m,地基处理后,回填换土垫层较水池底板外轮廓宽出2m,即垫层平面尺寸52m×27m,开挖深度5m(水池边缘5.2m)。

    2、降水方法及主要参数的确定

    根据现场实际情况及我单位的多年施工经验,采用管井井点降水。

    ①基坑内水位降低 :

    地下水埋深按1.3m考虑,开挖深度为5m,施工开挖时,须干场作业,地下水降低到作业面0.5m以下,则基坑内降水深度为 =5+0.5-1.3=4.2m。

    ②渗透系数K:

    细砂的渗透系数为1.0~5.0m/d,本工程计算时取K=3.0m/d。

    ③井群组的引用半径r。:

    井群布置在垫层边线外1m位置处,矩形井群轮廓线长A=50m,宽B=25m。A/B=1.26<2,则引用半径可用如下公式计算:


    、式中F为井点系统统包围的基坑面积,计算出井群的引用半径 。

    ④井管半径r:采用常规管井半径r=0.2m。

    ⑤有效深度H。

    管井为非完整井,基坑内水位降低S´=3.75m,管井至基坑中最大距离为36m,考虑1:10的降水坡度,则单井内降水深度为7.35m,降水后井内水位距离井底考虑2.65m深,有效深度H。=1.85×10=18.5m。




    无压非完整井(基坑)涌水量计算图:



    略大于基坑内总的涌水量,满足降水要求。





    如下示意图:











    降水井点布设示意图

    降水井施工完成后,试抽水,观察水位下降情况,根据降水效果,确定是否增加井管数量,保证干场作业。

    五、土方开挖、土方回填

    1、土方开挖

    利用挖掘机开挖,自卸汽车运输,运至业主指定地点堆放。分二层开挖,第一次开挖2m深,第二次开挖至设计高程,为保护地基原状土不受拢动,预留20cm保护层,人工开挖。

    开挖边坡1:1.5,开挖时彻底清除地质剖面图细砂以上土层。若开挖基坑底高程下存在淤泥层,将淤泥挖除。开挖时注意排水井管的保护,随开挖的进行拆除井管上部的套管。

    2、土方回填

    对于事故池周围的区域,采用机械回填,挖掘机装土,自卸汽车运输,推土机推平,12t振动碾碾压密实,回填分层进行,回填厚度、碾压遍数等参数回填前做碾压试验确定。靠近水池壁的区域(3m范围内),只能采用静碾的方式,防止对水池的损坏。对于边角部位,或机械不能碾压的部位,采用人工蛙式打夯机夯实。

    六、地基处理

    对于基坑内底高程低于设计高程的部位,进行换土处理,回填换土垫层平面尺寸为52×27m,较水池底外轮廓宽出2m,垫层顶面高程-4.9m。换回采用级配良好,质地坚硬的砂卵石(或碎石),其颗粒不均匀系数 ,不含植物残体、垃圾等杂质,含泥量不超过5%,卵石(碎石)含量30%~50%,最大粒径不超过5cm。分层回填,用12t振动碾,碾压密实,压实系数不小于0.95。回填厚度、碾压遍数等参数回填前做碾压试验确定。

    七、混凝土工程

    1、混凝土施工规划

    混凝土工程是事故池的主体工程,水池施工顺序:






    2、钢筋工程

    ⑴ 钢筋进场须具备材质证书等质保文件,钢材进厂后,应先进行外观检查,防止有锈蚀、裂纹等,然后进行见证取样送检,检查合格后,填报材料报验单,监理工作师认可后方可投入使用。

    ⑵ 钢筋下料、制作:钢筋在钢筋场集中制作,按单位、分部、分项工程编好钢筋下料表,制作人员按下料表上的数据尺寸将钢筋加工成半成品,分类编号并直接挂牌标识,运至现场绑扎,如不能及时绑扎的钢筋应有良好的防雨措施,以免锈蚀。

    ⑶ 钢筋的接长:钢筋直径大于10mm均为Ⅱ级钢筋,采用HPB235(φ)搭接长度37d,HRB335(φ)搭接长度46d,

    ⑷ 钢筋的绑扎应严格按图纸进行,保证其位置的正确,间距一致,横平竖直,双层网间采用φ16 @800钢筋做支撑或拉钩;保护层采用砂浆预制垫块控制。

    3、模板工程

    (1)模板的选择:选用定型P3015钢模板,“八”字处采用异型钢模板,后浇带边角处使用木模板。

    (2)使用φ48钢管做支撑加固,立柱和斜杆的支点垫木板或方木。池壁采用对拉螺栓加固,螺栓两端能拆卸,螺栓中部加焊止水环,螺栓拆除后,用高标号、微膨胀混凝土填平;水池顶板支立时搭设满堂红架子支立,顶板铺设钢模板。

    (3)模板支设前,对钢筋、埋件等应会同业主、监理、设计、质检等有关人员进行全面检查验收,合格后,方可支设模板,模板在支设前应刷混凝土脱模剂。

    (4) 模板支设必须保证轴线、标高、几何尺寸的正确性。支撑要牢固,模板缝隙拼装要严密,缝隙较大的采用胶带密封。

    (5) 主要单位工程模板支设详见以下简图:

    ⑴ 池壁模板对拉加固示意图:



    4、脚手架工程

    ⑴ 所有脚手架支撑均采用φ48钢管,扣件连接。

    ⑵ 在水池外围搭设双排脚手架,水池内搭设满堂红支撑。

    ⑶ 脚手架搭设,立杆应落于坚实的基层上,或增加枕木垫脚,以防止其沉降,脚手架均应设置剪刀撑。

    ⑷ 脚手架施工前,对操作人员应进行安全技术交底,脚手架严禁高空抛掷,必要时使用吊车配合运输。

    5、混凝土工程

    ㈠ 事故池底板、边墙浇筑

    事故池混凝土强度等级均为C30,抗渗标号W6;垫层为素混凝土C10,池中混凝土中所用水泥等级采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比不应大于0.5,且具有良好的级配。混凝土用砂宜采用中粗含泥量不大于3%,所用碎石采用二级配,0.5~2cm,2~4cm两种碎石。抗渗混凝土中要求掺加HE型混凝土外加剂中的<HE型抗裂高效防水剂>防水掺量为水泥重量的4%,由厂家提供配比及技术担保。

    ⑴ 混凝土采用商品混凝土,混凝土搅拌运输车水平运输至施工现场,混凝土泵输送至浇筑点。

    ⑵ 混凝土在浇筑前应会同各单位进行验收,并会签隐蔽工程记录后方可浇筑。

    ⑶ 混凝土浇筑应朝一个方向顺序浇筑,混凝土的自由下落高度,控制在2m内,超过此高度采用串筒料斗下料。混凝土浇筑,严格按顺时针和逆时针交错分层进行,分层厚度250mm~300mm,振动棒插入混凝土深度不能超过350mm,以减少对下层混凝土凝结的影响;用插入式振捣棒振捣,每棒间距不宜大于作用半径的1.5倍,振捣器距模板不宜大于振捣器作用半径的1/2,每一振点应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落,不可欠振和过振。振捣时尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋管(件)等,浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时,应辅以人工插捣。

    ⑷ 混凝土在浇筑过程中,应按要求留置混凝土标养试块,注明工程施工部位、日期、标号等,对重要构件或设计要求还应留一组按同条件养护。

    ⑸ 混凝土养护:混凝土浇筑后,一般结构覆盖工业毡洒水养护,养护期不低于7天。底板浇筑后,为了防止因水化热发散造成收缩裂纹,要求模内养护7~10天后才能拆模,拆模后继续养护,模内养护要求每隔2小时湿水一次。

    ⑹ 本工程为事故池,混凝土有防水抗渗的要求 (抗渗等级W6),每道工序都要严密组织施工,特别是防水剂的掺量要设专人计量,严格按配合比施工。混凝土施工缝安装10cm宽的止水带,预防渗水。

    ⑺混凝土按规范要求留置好试块,搅拌站要认真填写每班混凝土的施工记录。

    6、 防水处理

    事故池内部后浇带处涂刷防水材料,宽度为3m(后浇带两侧各1m)。水池内部其它部位均涂涮工程防水涂料(材料由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同协商确定),防水涂料要涂涮均匀密实,涂涮前基面处理干净,润湿。



  •  ----------------------------------------------

    【军团军职】武装部长
    【军团军衔】上将
    【军团军籍】军人证编号:CC--0203
    华夏民族之屹立 炎黄子孙之荣耀
  •  
  • 军号:1320881
    头衔:天涯沦落人
  • 金币:1336 枚 / 排名:8457
    工分:367596 / 排名:245
    本区职务:优秀会员
2009-5-3 16:24:50
12
  • 发帖心情

    很厉害啊!

    就是看不懂的说!

  •  
2009-5-3 16:28:42
13
  • 发帖心情

    挺认真的一个人

  •  ----------------------------------------------

    【影子军团】卫 将 军
    【影子军团】伙 夫
    【影子军团】军人证编号:YZ-00038
2009-5-3 16:32:49
14
  • 发帖心情

    这应该是原创吧

  •  ----------------------------------------------
    【封楼帮】职务:封楼帮监察
    【封楼帮】军号:FLB-01002

2009-5-3 17:47:30
15
  • 发帖心情

    嘎嘎,施工方案赚A精华么?偶晕

  •  ----------------------------------------------
    男耕女织半生游,岁月如歌水云头.
    轻描淡写画新月,一壶酒酒对君酬.
    大风起兮千金诺,罗汉驾临九重楼.
    橘美茶香心怎解?引觞望远思武侯.
    -------谨献给 Travian S9 默默无闻的英雄们:CC-0179
2009-5-3 17:52:18
16
  • 发帖心情

    劳动是光荣地

  •  ----------------------------------------------
    【蓝剑军团职务】新兵部征兵处副处长
    【蓝剑军团军衔】少校
    【蓝剑军团军籍】LJ_1073


2009-5-3 17:54:05
17
  • 发帖心情

    施工方案的价值比原创精华A的含金量高N倍

  •  ----------------------------------------------

    [军团军职]长城二师二团战士) [军团军衔]少尉
    [军团军籍]军人证编号:CC- 297

2009-5-3 21:21:09
18
  • 发帖心情

    皇皇怎么把设计搬到了这里,呵呵

  •  ----------------------------------------------

    【军团军职】长城第一师战士 【军团军衔】少校
    【军团军籍】军人证编号:CC-0294
    有意参加与支持长城军团的朋友请与我联系!
    男人要靠智慧去征服世界!【封楼帮】军号:FLB-02051
2009-5-4 0:26:33
19
  • 发帖心情

    有些东西可以按规范和规程执行啊。

  •  ----------------------------------------------

    欢迎加入铁血昆仑 军团

    .决不轻言放弃!
2009-5-4 0:36:29
20
2009-5-4 0:37:00
21
2009-5-4 0:37:48
总页数 1 1 页 [共有 21 条记录] 分页: [1]   跳转 

保存一下我这几天加班写的施工方案的回复

,点击[回复]
请先登录才能发表回复 登录 注册
本贴已经被管理员锁定,不能回复
任何单位或个人认为本站所保存的帖文内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本站书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,本站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号