[原创]雪灾过后,输电线路扫盲贴

风中半支烟 收藏 5 340
导读: 首先对应某网友的提出贵州电杆折断事件提出我的看法,我查遍了网络关于贵州电网,电杆这段相关的资料 也详细的看过内容,发现,压根就没有真实的数据,以及实际的照片,以及官方的证明。所有的消息均来源“据传”“有消息称”“网友举报”等等字眼。请证明事件属实后在发帖讨论,你的别有用心会误导很多人。 第二,电杆内部如果没有钢筋,那是绝对无法立起来的,不管是学过或者没有学过工程基础建设,或者立过杆的人都知道。至于所谓个别个网友言词确凿的说明电杆里没钢筋 那压根就是扯谈。这样的电杆从模里出来后一头斜扛高几十厘米就会

首先对应某网友的提出贵州电杆折断事件提出我的看法,我查遍了网络关于贵州电网,电杆这段相关的资料 也详细的看过内容,发现,压根就没有真实的数据,以及实际的照片,以及官方的证明。所有的消息均来源“据传”“有消息称”“网友举报”等等字眼。请证明事件属实后在发帖讨论,你的别有用心会误导很多人。

第二,电杆内部如果没有钢筋,那是绝对无法立起来的,不管是学过或者没有学过工程基础建设,或者立过杆的人都知道。至于所谓个别个网友言词确凿的说明电杆里没钢筋 那压根就是扯谈。这样的电杆从模里出来后一头斜扛高几十厘米就会折断。所以不了解电杆或者你只看外表的网友就请别胡扯了。

第三,有些个网友提到“北方电网都有自藕发热”来去除结冰,这事情也请说清楚,自耦合发热除冰只在10KV线路一下有所使用,特高压输电线路是无法实行的。南方跟北方的天气完全不同,北方冷那是干冷,南方冷是湿冷,北方冬天怕下雨,南方冬天怕下雪也是一个道理。为什么导线覆冰会拉到杆塔,我之前也做过解释,输电线路,里杆塔有直线塔,与耐张塔等,直线塔负责承担导线自重,耐张塔负责承担导线张力,当导线覆冰,其自重跟张力会以几何倍数增加,自然会超过原杆塔的设计承受能力,而不是所谓的豆腐渣工程你们明白不??至于国家标准的制定....因为我不大清楚制定者的身份,我就不过于评说。

第四,一般10KV输电线路单回路电杆基础配件(金具,导线等),一般10KV输电线路(单回路)我这里指直线杆,采用185导线,一般都会有12-13米电杆,7X7-8X8横担 有需要的话也可配备撑脚,上有3枚针式瓷瓶,一个针式瓷瓶顶帽,螺丝等 这些东西的自重在50KG左右,185/10MM刚芯铝绞线1000米大概600KG左右,一般杆塔设计要求会在50-80米一档,我们拿50米来计算,3相导线就是150米,直线杆塔一般承担导线的自重跟少许的拉力,主要张力还是靠耐张杆来承担,一般线路设计10档到12档需要一个耐张段,也就是说跨越500-600米之间的线路就需要一个耐张段,耐张段我上面也说过了主要承担线路张力。耐张杆一般有7X7或者8X8的双横单一副,有需要的可以加上撑脚,然后会有左右各三付悬式瓷瓶,其他还有什么直角挂板等一些配件,全部自重在150KG左右。各位物理好的可以计算受力的一些情况。一般230*10*M*BY的水泥杆的设计荷载应该有6KN 弯矩设计值好像是90KN.M。在覆冰之后的重量增加之后拉折耐张塔,导致受力不均而相继的造成连续倒塌。这跟沿海地区受台风袭击之后杆塔损坏是一样的道理,现在沿海地带的输电线路一般都要求做防风拉线。这里做个补充,有时候设计线路的时候,在考虑到容易受风或者环境的因素下,在耐张塔的左右各受力线路方向都会打上拉线,以增加杆塔的抗拉能力。一般10KV输电线路的杆塔埋深都会达到1.8-2米这里指12-13米杆。这里特别指出,35KV的输电线路,有些不是用铁塔的,而是靠门字杆,那么杆塔的埋深不会超过 70CM,是完全靠四方拉进行受力的,当四线覆冰自重增加,如果有一拉出现受力过大而断掉的话,是会造成到杆(其中顶线为架空地线)。

第五,关于因为区域有不同,各个地方的线路设计,施工工艺会有不同,但是万变不离其宗,如果有同行如果欢迎对我的帖子提出修改或者补充。我不是属于输变电,所有有些情况,我具体的施工标准也不大清楚。但是一般10KV或者一下的线路施工还是有所了解的。杆洞在挖好之后,放下电杆底盘,然后有吊车起立,放下电杆,扶正之后用水跟黄沙回填,边回填黄沙边倒水,知道完全夯实为止。如果有需要,也会在杆洞里放下水泥管等。

照片为双回路直线杆

铁血网提醒您:点击查看大图


这里简单的介绍一下这些个东西,有同行路过欢迎补充


本文内容为我个人原创作品,申请原创加分