[原创]雪灾过后,输电线路扫盲贴
会员  风中半支烟  发帖于  生活客栈  2008-03-12   评论5条 浏览112IP

首先对应某网友的提出贵州电杆折断事件提出我的看法,我查遍了网络关于贵州电网,电杆这段相关的资料 也详细的看过内容,发现,压根就没有真实的数据,以及实际的照片,以及官方的证明。所有的消息均来源“据传”“有消息称”“网友举报”等等字眼。请证明事件属实后在发帖讨论,你的别有用心会误导很多人。

第二,电杆内部如果没有钢筋,那是绝对无法立起来的,不管是学过或者没有学过工程基础建设,或者立过杆的人都知道。至于所谓个别个网友言词确凿的说明电杆里没钢筋 那压根就是扯谈。这样的电杆从模里出来后一头斜扛高几十厘米就会折断。所以不了解电杆或者你只看外表的网友就请别胡扯了。

[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

第三,有些个网友提到“北方电网都有自藕发热”来去除结冰,这事情也请说清楚,自耦合发热除冰只在10KV线路一下有所使用,特高压输电线路是无法实行的。南方跟北方的天气完全不同,北方冷那是干冷,南方冷是湿冷,北方冬天怕下雨,南方冬天怕下雪也是一个道理。为什么导线覆冰会拉到杆塔,我之前也做过解释,输电线路,里杆塔有直线塔,与耐张塔等,直线塔负责承担导线自重,耐张塔负责承担导线张力,当导线覆冰,其自重跟张力会以几何倍数增加,自然会超过原杆塔的设计承受能力,而不是所谓的豆腐渣工程你们明白不??至于国家标准的制定....因为我不大清楚制定者的身份,我就不过于评说。

第四,一般10KV输电线路单回路电杆基础配件(金具,导线等),一般10KV输电线路(单回路)我这里指直线杆,采用185导线,一般都会有12-13米电杆,7X7-8X8横担 有需要的话也可配备撑脚,上有3枚针式瓷瓶,一个针式瓷瓶顶帽,螺丝等 这些东西的自重在50KG左右,185/10MM刚芯铝绞线1000米大概600KG左右,一般杆塔设计要求会在50-80米一档,我们拿50米来计算,3相导线就是150米,直线杆塔一般承担导线的自重跟少许的拉力,主要张力还是靠耐张杆来承担,一般线路设计10档到12档需要一个耐张段,也就是说跨越500-600米之间的线路就需要一个耐张段,耐张段我上面也说过了主要承担线路张力。耐张杆一般有7X7或者8X8的双横单一副,有需要的可以加上撑脚,然后会有左右各三付悬式瓷瓶,其他还有什么直角挂板等一些配件,全部自重在150KG左右。各位物理好的可以计算受力的一些情况。一般230*10*M*BY的水泥杆的设计荷载应该有6KN 弯矩设计值好像是90KN.M。在覆冰之后的重量增加之后拉折耐张塔,导致受力不均而相继的造成连续倒塌。这跟沿海地区受台风袭击之后杆塔损坏是一样的道理,现在沿海地带的输电线路一般都要求做防风拉线。这里做个补充,有时候设计线路的时候,在考虑到容易受风或者环境的因素下,在耐张塔的左右各受力线路方向都会打上拉线,以增加杆塔的抗拉能力。一般10KV输电线路的杆塔埋深都会达到1.8-2米这里指12-13米杆。这里特别指出,35KV的输电线路,有些不是用铁塔的,而是靠门字杆,那么杆塔的埋深不会超过 70CM,是完全靠四方拉进行受力的,当四线覆冰自重增加,如果有一拉出现受力过大而断掉的话,是会造成到杆(其中顶线为架空地线)。

第五,关于因为区域有不同,各个地方的线路设计,施工工艺会有不同,但是万变不离其宗,如果有同行如果欢迎对我的帖子提出修改或者补充。我不是属于输变电,所有有些情况,我具体的施工标准也不大清楚。但是一般10KV或者一下的线路施工还是有所了解的。杆洞在挖好之后,放下电杆底盘,然后有吊车起立,放下电杆,扶正之后用水跟黄沙回填,边回填黄沙边倒水,知道完全夯实为止。如果有需要,也会在杆洞里放下水泥管等。

照片为双回路直线杆

铁血网提醒您:点击查看大图


这里简单的介绍一下这些个东西,有同行路过欢迎补充

[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]


本文内容为我个人原创作品,申请原创加分

转载请注明出自铁血tiexue.net, 本贴地址: http://bbs.tiexue.net/post_2637742_1.html

1
顶一下
顶一下
收藏本文
收藏本文
推荐好友
推荐好友
复制网址
复制网址
chen30141
陆军中尉
[加为好友] [引用] 2楼 2008-3-12 15:45:25

ip学习了!


不过,楼主所说的关于“自耦合发热除冰只在10KV线路一下有所使用”,我想是有些出入的。充其量是我们目前的技术没有开发出来,就算是再高的电压也是可以通过相关的技术进行除冰。当然这其中可能要增加一些投入吧。---这一方面,电力部门应该有责任的。

[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

风中半支烟
陆军中尉
[加为好友] [引用] 3楼 2008-3-12 16:30:09

如果说 因为没有开发出来的技术导致出现灾情而吧这责任都归到电力部门的话,这我也不敢认同,高压导线加热除冰技术早在70年代就已经出现了,苏联也已经使用过,至于为什么我国没办法实行,也是有多方面原因的。

临枫问剑
陆军上尉
[加为好友] [引用] 5楼 2008-3-13 0:56:08

我是送变电的,参加了贵州抗冰抢修。110kV电压等级以上的线路做了十几年,低电压的反倒不在清楚。